1.铜母排载流量一般由截面积决定,即电流(A)=电流密度(A/mm²)* 母排截面积(mm²); 铜的电流密度一般按照5-8A/mm²,若条件较严苛(比如环温65~85℃),可按照4A/mm²; 示例:截面12*2铜排,其保守载流量值为12*2*5=120A;
2.铜排载流量经验公式,即单根矩形铜母排载流量(A)= 排宽(mm)*【排厚(mm)+ 8.5】; 示例:截面12*2铜排,其载流量值为12*(2+8.5)=126A;
3.根据铜排的热损耗和牛顿散热公式,计算单根矩形铜母排的载流量; 首先,由R=ρ(L/S),得P=I²R=(I²*ρ*L)/S=(I²*ρ*L)/(W*H); 其中:功率P,电流I,电阻R,电阻率ρ,铜排长度L(单位m),截面积S(单位m²,S=W*H);    其次,根据牛顿热计算公式P=Kt*A*τ=Kt*2*L*(W+H)*τ; 其中:功率P,表面综合散热系数Kt(单位W/m²·K),有效散热面积A【单位m²,A=2*L*(W+H),忽略截面部分面积】,温升τ(单位℃);

最后,综合上述两个公式,可得:

示例:铜排截面为12mm*2mm,平躺放置(直立一般取6~9,平躺一般取4~7,这里Kt取4.5);对于温升τ,镀锡铜排的最大允许温升τ为65℃(低压电气柜环温≤40℃,故最高温度不超过105℃);

参考GB 7251.1-2013 低压成套开关设备和控制设备 第一部分:总则;环温不超过40℃

二、铜排载流量表(供参考);
常用铜母线规格及载流量情况,可参考以下表格;对比来看,国内的铜排载流量参考值还比较一致,但与JIS的差异较大;
1.        如下单片母排的载流量参考表(并非国标),供参考;

2.        在国标中,对于矩形裸铜排的载流量有明确规定的,参考GB 7251.1-2013 低压成套开关设备和控制设备第1部分总则,表N.1;

3.        JIS标准与国标差异较大,电流密度更为保守,参考JIS C8480-2016 低压配电用箱式开关设备组件;

注释:考虑到材料的倒角和成型影响,电流密度只允许增加5%;当铜排需要打孔时,若打孔后截面积大于原铜排截面积的一半,则打孔对载流量的影响可以忽略;
这次的要点总结如下;
一、理论计算;
1.常规载流量计算公式,电流=电流密度* 母排截面积;
2.铜排载流量经验公式,电流= 排宽*【排厚+ 8.5】;
3.根据热损耗和牛顿散热公式,推导的铜排载流量计算公式(与温升、截面积有关);
二、铜排载流量表;
1.参考《工业与民用配电手册 第三版》;
2.参考GB 7251.1-2013 低压成套开关设备和控制设备第1部分;
3.参考JIS C8480-2016 低压配电用箱式开关设备组件;
在实际应用中,不要盲目的参考某一规范,一定要综合评估,并进行试验验证;

铜排的载流量计算.zip

647.31 KB, 下载次数: 407

售价: 2 金钱  [记录]

20

主题

607

回帖

0

威望

高工

积分
673
发表于 2025-9-29 12:02 | 显示全部楼层
谢谢分享
回复

使用道具 举报

1

主题

480

回帖

0

威望

高工

积分
554
发表于 2025-10-11 11:51 | 显示全部楼层
谢谢分享
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

本站为非营利性站点,部分资源为网友搜集或发布,仅供学习和研究使用,如用于商业用途,请购买正版。站内所发布的资源,如有侵犯你的权益,请发邮件联系我们,本站将立即改正或删除。

手机版|小黑屋|野火论坛(©2007~2025) ( 苏ICP备11036728号-2 )苏公网安备 32039102000103号|站长QQ28016688

GMT+8, 2025-10-29 15:29 , Processed in 0.111425 second(s), 28 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表